Не совсем так. Стандарт есть. Как правило, бытовые стоки везде одинаковые, и различается только объёмом. Что бы каждый раз не "изобретать велосипед" давным-давно разработанны Альбомы типовых сооружений канализационных ОС, в которых есть и отстойники, и аэротенки и всё-всё-всё, вплоть до колодцев. Всё уже расчитанно на разные расходы воды, от самого маленького до самого большого. И проектирование подобных ОС больше напоминает сборку "конструктора Лего". Главное - правильно расположить сооружения на местности и правильно подобрать по альбомам нужные установки. Это быстро и удобно. При чём не только для проектировщиков, но и для строителей (однотипная оснастка, на заводах уже готовые чертежи и формы для изготовления деталей и т.п.). Кстати, подобная схема применяется и при строительстве водопроводных очистных, канализационных и водопроводных сетей.Калининградский ПАДОНАК написал(а):Т.е единого стандарта нет
А вот когда стоки "хитрые", например химотходы после заводов, то такую типовую схему уже гораздо труднее применить. Нужно почти с нуля разрабатывать схему очистки. Хотя, опять таки есть ранее разработанные технологические элементы, установки очистки, которые можно применить....
По поводу статьи.....
Вначале термины.
Канализационная система может быть общесплавная (когда в одной трубе и бытовые стоки, и дождевые-талые воды, и промотходы), может быть раздельная (каждому виду стоков - свою трубу). Смешанная система - это когда есть участки и общесплавной и раздельной канализации.
Механическая схема очистки - очистка без применения микроорганизмов (аэротенки, биофильтры). Т.е. очистка на решётках, отстойниках, фильтрах...
Если применяются аэротенки или биофильтры - то это уже биологическая схема очистки.
В настоящее время, по санитарным нормам, бытовые стоки разрешено очищать только с применением биологической схемы (более высокое качество очистки таких стоков по сравнению с механической).
Локальные канализационные ОС (ЛКОС) – установки предварительной очистки промстоков. Могут как полностью очищать промстоки, так и удалять отдельные загрязнения (ядовитые, токсичные и т.п.) что бы потом стоки сливать в городскую канализацию. Если не удалить такие загрязнения - то можно убить микроорганизмы активного ила.
ОКОС – объединённые канализационные ОС
ГКНС – городская канализационная насосная станция (или – станции). Перекачивают стоки из города на ОКОС.
РКОС – соотв. Районная КНС.
Обротное водоснабжение – это когда стоки после очистки используют заново. Например, если вода используется в системе охлаждения, то после охлаждения на градирнях её можно использовать заново.
Повторное или последовательное использование – это когда стоки одного предприятия (с очисткой или без) можно использовать как исходную воду для другого (менее требовательного к качеству воды).
Иными словами, сейчас все стоки сливаются в одну трубу и очищаются только на решётках-отстойниках. Что не попадает в канализацию (стоки от заводов) – сливается напрямую в море. Канализационная сеть крайне изношенна и не справляется с расходом (двухкратная перегрузка). Схема очистки так же устаревшая и не подходит под эти стоки.
Так что, нужно всё переделывать. Заново прокладывать канализационную сеть, где возможно, разделять стоки по отдельным трубам. Для очистки бытовых стоков нужно строить новые, большие ОС (с хорошим аэротенком). Что бы промстоки не убили активный ил – на заводах нужно строить ЛКОС. В общем – работы валом, подземки – много, диггеры – на «товсь»