OfK написал(а):2 Калининградский ПАДОНАК
Ждёмс картинку! Интересно, что там за атомы-молекулы![]()
Aborigen написал(а):
Если будет возможность, плиииз, сфотайте 3, 5, 23, 26, 27 . Интересно посмотреть и уточнить отдельные моменты
Для более подробного диагноза нужны фотки окресных объектов
Калининградский ПАДОНАК написал(а):Тока этот резервуар и домик, который на первой фотке и всё. Ну ещё колодцы, глубиной метров 7, а внизу ракоходная труба.
OfK написал(а):2 Калининградский ПАДОНАК
Думал, Кавес выдаст картинку более крупного размера. Простой выход - скопировать картинку на комп. И она будет реально крупнее и чётче![]()
Какой то большой слишком резервуар. У нас обычно намного меньше резервуары (1000 м3) в формате бассейна делаются, да и то на территории самого предприятия.Ну значит скорее всего противопожарный резервуар....
А самое главное, мука очень пожаровзрывоопасна. Если в концентрация муки в воздухе достигает определенной величины (кому охота, пошукайте в яндексеOfK написал(а):Кстати, хлебозавод - это тоже достаточно пожароопасный объект. Немаленькие печи, склад деревянной тары и т.п. Нужен большой запас воды![]()
Призыв к действию. Итак, замечательный июльский день. Поехали. По пути посетили ещё пару интересных объектов, но суть не в этом. Подходим к очистным. Решил сфотать открытую гавноречку. Пока фотал, чуть не лишился своего завтрака, а так же вчерашнего ужинаЕсли будет возможность, плиииз, сфотайте 3, 5, 23, 26, 27 . Интересно посмотреть и уточнить отдельные моменты
von_Pfurz написал(а):Неужели ж в центре Европы в наше время такое возможно? Чтоб г..но и без очистки прям в Балтику.Хотя в ГДР, например, было. Даже пословицу немецкую знаю. А ну знатоки, Wer spricht deutsch?
Was schwimmt an der Neisse - Scheisse!
Was schwimmt an der Elbe - das Selbe!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Вообще-то маловаты для метантенков. Но, возможно, это они и есть. Двойная стенка – для термоизоляции. Роликовое сопряжение нужно для компенсации теплового расширения внутреннего бака (при нагревании-охлаждении бак будет существенно сжиматься и расширяться). Это ещё раз подтверждает, что это метантенк. Возможно как дополнение к стабилизаторам 26 .Калининградский ПАДОНАК написал(а):Впереди виднелись баки
![]()
С двойными стенками
![]()
Непонятное сопряжение – как будто колёсики
![]()
Сверху видно две загнутых трубы. Возможно, по ним и предполагалось подавать стоки.Калининградский ПАДОНАК написал(а):Поднимаемся к 1 – довольно внушительная горка
Титаник, бля – приёмная камера, но откуда стоки приходят -осталось загадкой???, как и назначение камеры
![]()
А прямоугольные отверстия в полу – это проёмы для установки решетокКалининградский ПАДОНАК написал(а):В «Здании решёток» на 2-м этаже
![]()
Те самые гидролифты откачки песка из песколовушекКалининградский ПАДОНАК написал(а):А вот и здание шиберов (3). Но никаких задвижек нету. Скорее всего здесь стояли насосы
![]()
![]()
Это и есть песколовушки. По наклонному дну песок должен был сползать к стенкам, а оттуда уже откачиваться гидролифтами.Калининградский ПАДОНАК написал(а):Вид из окошка
![]()
Вид снизу
![]()
Смотрю, проектировщики сильно увлекались комбинированием наземных лотков и подземных дюкеров. Конечно, это позволит сделать систему компактной. Но.... Не любят мОнтеры такое. Дюкеры осматривать труднее и геморнее. Да и если свалишься в воду - то из лотка ещё можно выбраться. А вот если в дюкер засосёт...Калининградский ПАДОНАК написал(а):И снова дырко
![]()
А там две трубы на разных уровнях???. И никаких возможностей спустится
![]()
Если быть точнее – ж/б лоток. Если будет больших размеров – ж/б канал. Но никак не трубкаКалининградский ПАДОНАК написал(а):Поднявшись на поверхность увидел вот такую жб трубку в районе иловых карт (25)
![]()
Подходим поближе
![]()
Это и есть шиберыКалининградский ПАДОНАК написал(а):Такими хренями перекрывается лоток
![]()
Бороздка – это лоток для периферийного сбора воды. Исходная вода подаётся в центр отстойника. Вращающиеся фермы собирают всплывающую грязь. И уже очищенная вода переливается в этот кольцевой лоток и уходит дальше....Калининградский ПАДОНАК написал(а):На первичных очистных. Странная зелёная вода, но мальки плескаются. Назначение бороздки, на которой сидит гопнег осталось загадкой. Так же осталось загадкой, каким образом зимой вода не разрывает нах конструкцию, и вообще почему там стоит вода (неуж то какой вентиль перекрыт???)
![]()
Уровень – по самый верх. А окна... Х/з... Возможно, предпологалось строительство второй очереди аэротенков. И окна будут для перепуска воды. Возможно – ещё что-то......Калининградский ПАДОНАК написал(а):Вот мы и подошли к аэротеку (11). Для чего окна в обводной системе – загадка. Кстати, а каков уроень воды при использовании
![]()
Нет, это не аэрация. Воздуховодная магистраль монтируется сверху аэротенка. От неё вниз, в воду, идут в воздухоотводы. На конце воздухоотводов, на уровне дня аэротенка, смонтированы пористые аэрационные пластины. В общем пуля-в-пулю как аэратор в аквариумах.Калининградский ПАДОНАК написал(а):Внутри. Наверное по этим трубом подаётся воздух. Только почему то их 2??? Кстати в них так же резво плескались караси
![]()
Скорее всего эта пластина – трап для обслуживающего персонала. Для осмотра аэротенка, воздуховодов, датчиков автоматики и т.п.Калининградский ПАДОНАК написал(а):Если аэротек открытое сооружение, то нафик строили подобие крыши???
![]()
Активный ил создают уже во время запуска ОС. А это просто грязь....Калининградский ПАДОНАК написал(а):Неуж то активный ил
![]()
Коммутационная камера между лотками.Калининградский ПАДОНАК написал(а):23. Кстати именно через эту хрень я и залез в прошлый раз, в трубу с глиной
![]()
Комутационная камера перед спуском стоков в залив. Над трубой видно коричневая гладкая часть и по бокам – направляющие. Там должна была быть пластина шибера, перекрывающая поступление в камеру стоков из ОС.Калининградский ПАДОНАК написал(а):А вот это находится в райне, где на схеме стоит цифра «27» Справа именно та труба из первого отчёта
![]()
Забутовка – это на случай поломки одной из труб выпуска СВ. Или на случай расширения ОС (строительства второй очереди).Калининградский ПАДОНАК написал(а):3 трубы в сторону залива. Одна забутованна
![]()
Даже не предполагаю, что это может быть........... ???Калининградский ПАДОНАК написал(а):Уже за территориез увидес странное техногенное озерцо с какой то бетонной хренью…
![]()