новые схемы UPS APC и модернизация

  • Автор темы Автор темы МАster
  • Дата начала Дата начала
100мкф керамики никогда в жизни не видел.
может это тантал ?
они как правило в SMD-корпусах бывают.
А керамика ну.. выглядит как обычная SMD-керамика, толстенькая такая
как правило типоразмера 1206, причем почти всегда без маркировки
(т.е. надо мерять).
В хардах стоит обычно на входе питания.
У меня вот такая мерялка-пинцет,
IMG_2848[1].jpg
очень рекомендую.

Чип LM2576, в вышеприведенной ссылке
использован просто как безпроблемные ШИМ-"мозги" требующие минмума обвязки.
Без нормальных драйверов затворов по хорошему тоже никуда.
Честно говоря ничего замороченного я там не вижу,
обычный грамотно спроектированный синхронный buck.
 
я неправильно выразился, имел ввиду всего
штук 10 толстеньких конденсаторов по 10мкФ

Как не прогадать, если с БП хочется ампера 4 снять (ПентиумМобайл 1,7-2 ампера возьмёт и подсветка не меньше), какую ёмкость Cs выбрать и сколько кондёров впараллель, чтоб ток выдержали?
 
ааа... тогда совсем другое дело :-)
Насчет емкости, тут ситуевина "кашу маслом не испортишь".
Лично я обычно чисто эмпирически на один кондер размера 1206 больше чем 0.5...1А не даю.
Общая суммарная емкость... ну тоже кашу маслом не испортишь,
нижняя граница порядка 10мкф, верхняя без ограничений.

И еще такой момент.
Хоть иногда и пишут, что обе катушки SEPICа якобы можно на общем сердечнике,
я бы настоятельно не советовал.
Поимеете кучу гемора на ровном месте,
да и потом делаем для себя любимого,
а не экономим каждый юань для серийного производства :-).
И еще такой момент,
обе катушки для SEPICа желательно чтобы они были одинаковыми.

P.S.
кстати для вашего случая SEPICа
я бы катушки намотал на тороидальных сердечниках от дросселя груповой стабилизации, что стоит в любом комповом БП.
Взял бы пучок проводов (0.15....0.4мм), слегка скрутил их,
т.е. своеобразный литцендрат бы получился.
И намотал на кольцо почти до заполнения.

Расчет индуктивности этих катушек показывает нижнюю границу,
т.е. чтобы в катушках не возникало разрывных токов.
Если их индутивность будет даже в 2-3 раза больше,
то все прекрасно будет работать.
 
только эта....
настоятельно рекомендую делать нормальный драйвер для затвора мосфета.
Емкость затвора еденицы нанофарад, к тому же она не постоянная,
а нелинейно зависит от состояния открыт/закрыт канала транзистора.
Поэтому драйвер должен уметь обеспечивать импульсный ток порядка 1А.
Если на этом месте схемы упростить/сэкономить,
то может произойти затягивание фронтов импульсов на затворе,
и соответственно мосфет начинает греться со всей дури :-(.

В роли "ШИМ-мозгов" дофига чего можно:
LM2576, TL494 включенную в однотактном режиме,
или даже на худой конец MC34063.
Последнюю для таких мощностей ИМХО нежелательно,
ибо у нее нет полноценного ШИМа,
а регулировка делается за счет пропуска импульсов.
Еще на дохлых комповых материнках часто встречаются достаточно интересные ШИМ-контроллеры.

Микросхемы MC/UC3842-43-44-45 обычно используемые для сетевых флайбаков
в данном случае нежелательны
по причине того, что у них внутри стоит пороговая схема
блокирующая работу при понижении питания.
Поэтому при 11v (или меньше) напряжения питания
они просто могут не заработать.

Питание "ШИМ-мозгов" ИМХО надо бы сделать от линейного стабилизатора
например 7809, 7808 (т.е. порядка 8-9v).
Тут дело даже не в стабилизации,
а в подавлении возможных импульсных помех
от бортсети автомобиля.

P.S.
на выход импульсника тоже очень неплохо поставить немного такой керамики
+ низкоимпедансные (Low ESR) электролиты (тантал тут очень уместен).
 
если использовать в роли задающего ШИМа, то абсалютно никакой роли не играет 2575 или 2576.
// я как то закупился на ебее кучкой LM2576-ADJ занедорого, вот и ставлю их у себя везде.
 
ну понятно, а у меня их отдельно под рукой не оказалось, а собранные бп на их основе не хотелось потрошить. Для пробы нашёл новую mc34063 и hip6601 из материнки. В hip6601 использовал нижний ключ, он как раз открывается нулём, 34063 включил по схеме аналогично степ-ап, эмиттер на землю, оба коллектора соединил со входом hip6601 и подтянул к +5в через полкилоома. Остально как в примере. Схема заработала сразу, но ненадолго. Вырубился тестовый БП АТХ, от которого я взял напряжения (5 и 12), после схема не запустилась. Предварительно предпологаю, сгорел hip6601 (не пропускает сигнал), но с чего это могло произойти не догоняю. Мосфет не пробит, вроде. Кондёр генератора на 1000 пик, 25кГц, наверно мало. С катушками от VRM наверно 100кГц нужно...
P1150325_1.jpg
я обленился, вместо изготовления печатки стараюсь применять уже спаянные схемы, выпиливая или выдалбливая стамеской из больших плат готовые функциональные узлы
P1150324_1.jpg

____________________________________

дополнение по Юпсам

сегодня ещё поэксперементировал в плане регулировки напряжения на BK650MI (железный), напряжение регулируется от 180 до 270 вольт, но это на активной нагрузке. Если у вас в БП кондёры, пока они не нагружены (например, усилитель в режиме MUTE), на них будет напряжение, эксивалентное входному 260 в (синус, 50Гц) во всём диапазоне регулировки (180...270в). С UPS BE525-RS (толстый удлинитель) будет побольше - около 280, и это при уменьшенном среднеквадратичном до 145 вольт (активная нагрузка) !
Такие неутешительные результаты обусловлены формой выходного сигнала. Амплитуда порядка 280 вольт, а регулировка напряжения - изменением скважности (сотношение длительности импульса к его периоду). Так делается почти во всех преобразователях.
Практическое решение назревает одно - смотать часть витков с HV обмотки юпса, благо она сверху. Можно и домотать поверх компенсационную, включить её встречно-последовательно, но в большинстве APC-шных трансов места не хватит. Есть ещё вариант - поставить на выход Г-образную LC-цепь, форма сигнала обретёт плавные черты (главное в резонанс не попасть), но в подобных расчётах я не силён :( Взять чтоль дроссель ДРЛ с конденсатором компенсации реактивной мощности и включить их наоборот, вдруг что выйдет... :-)
эх! или смарт на 12 переделать...
 
Последнее редактирование:
Я сам люблю помакетировать, "на соплях",
но тут (в случае импульсных питальников, особенно мощных)
подстерегает бооольшое болото густо усеянное граблями.

Конкретно по вашму фото сразу назову следующие:
Слишком длинные (и тонкие в силовых цепях) провода.
Слишком длинная, тонкая и протяженная земля.
Как я уже говорил, мс34063 вообще-то здесь малопригодна, к тому же я не вижу блокировочной емкости по ее питанию непосредственно на ее ногах. А без неё она с 99% вероятностью будет чудить со всей дури самыми разнообразными способами.
25кГц мало, оооочень мало для таких дросселей. "На мой взгляд" там у них не больше 10мкГн. Это катострофически маленькая индуктивность.
34063 "разогнать" до более высоких частот очень проблематично.
Транзисторы на материнках бывают зачастую с очень маленьким максимальным напряжением исток-сток,
и с учетом "звона" на индуктивностях таких длинных "соплей" могут и выгореть, да и вообще от этого "звона" может произойти что угодно.
Все названные грабли будут резко усугубляться с ростом частоты преобразования.

Imho
делать из UPS имхо тупиковый путь по причине того,
что все моточные изделия будут большими и тяжелыми.
Соответственно получится тяжеленный монстрозаврик :-(
 
Разумеется, для питания электроинструмента юпсы не лучшее, мягко говоря, решение.
Я сейчас думаю о питании аудиоаппаратуры больше.
Решил "белый 700-й смарток" пустить от 12в.
P1150327_1.JPG
Взял транс от Бэк-про (превым под руку попался), транзисторный мост от старого дохлого смарта, запитал 12в, управление взял из рабочей 700-ки. На выходе получилось 190в, что вобщем, неплохо. При установке такого транса вместо родного 220 без проблем получится. Если кондёр на выходе транса не поставить, мултиметр 700в ~ показывает :)
P1150330_1.jpg
В принципе, контроллер смарта от 12 работает (даже разряд батареи не кажет), но колд-старт не получается, вырубается сразу. Похоже реле (24в) отпускает. Наверно, проще, степ-ап конвертор зарядки принудительно запустить, чтоб 24 вырабатовал для питания всех схем. На мост инвертора 12 подать. При том же нагреве транзисторов мощность упадёт в 2 раза.
 
в чём прикол такого включения трансформатора вместо дросселя?
и вообще зачем делать смещение vcc, делая его больше 7 вольт, заданных внутри м\с
lm5576.png
 
Последнее редактирование:
Схема UPS APC Symmetra LX (Дейстрительно ли On-Line?)
[youtube]-7EdZcnNVYw[/youtube]

устройство и ремонт ИБП APC Back-UPS RS 800VA
[youtube]fMGUtJQgWh8[/youtube]
 
Назад
Сверху