Крепление металлоконструкций к полым кирпичам.

  • Автор темы Автор темы Bugsy
  • Дата начала Дата начала
Приветствую!
Прошу совета у знающих людей.
Тема такая:
Нужно прикрепить металлоконструкцию весом около 150 кг к стене.
Кирпич (блок) на столько полый, что анкера держаться не хотят. Пробовали использовать сантехнический болт, но тоже без толку.
Кто что может посоветовать?
 
а стена толстая?
и где она находится напротив жилого помещения или
допустим ее просверлить насквозь и на шпильки зафигачить
 
для такой вещи пойдет как пластиковый анкер с глухарем (диаметр желательно от 14), а лучше всего хим. анкер со специальной сеткой для пустотелого кирпича. См. следующие документы, таких производителей навалом.

http://www.hilti.ru/data/editorials/-8324/216+217_HRD-all.pdf
http://kp.akb-technomir.ru/krepeg/pdf/nyl-mn.pdf
http://kp.akb-technomir.ru/krepeg/pdf/chem-mit.pdf
http://www.mungo.ru/download/ru_58_59.pdf
img_VMW_EINB1.gif
img_VML_EINB2.gif
img_VML_EINB3-1.gif
img_VML_EINB4.gif
img_VML_EINB5.gif

ZE_UD2.gif
 
В таких случаях, когда стена пустотелая или из пеноблока: часто испольую химический компонентный анкер, ( Тюбик похож на жидкие гвозди, только побольше и в нутри его перегародка, разделяющая два компонента, клей и затвердитель, на выходе в трубке происходит смешивание) Сделал отверстие, продул от пыли, заправил клей и вставил резьбовую шпильку нужной длины. В хорошую погоду, через 10_- 15 минут уже можеш затягивать гайку.
 
Сам делаю так: Креплю каркас на пласт дюпели, а патом дополнительно по углам и серединам добавляю те самые компонентные анкера, и душа спокойна
 
Назад
Сверху