Какое напряжение на ЛЭП

Точнее гирлянда состоит из изоляторов, один изолятор-чашечка-10кв..
11 изоляторов 110кв
 
То есть

напряжение может быть любым? Но для 10 кВ линии ставить такие опоры... жирно будет. Какие могут быть стандартные значения для линии с такими опорами? 35кВ может быть?

Дело в чем: зная напряжение, можно определить тип подстанции, и (по крайней мере минимальную) мощность.
Есть лес, где идет такая ЛЭП. Заброшенная. Или недостроенная и заброшенная. Из проводов остался один верхний. Возник интерес, для электроснабжения какого объекта ее вели.
 
Re: То есть

Вы читаете через слова...
Гирлянда состоит из чашечек одна чашечка ~10-25кв, в зависимости от типа-марки изолятора и климатических условий, загрязнений, тип опоры...
35кв-2-3 шт
110кв~10-11шт
220кв ~18-20 шт
У вас скорее всего 110кв..
 
с вот такими опорами:Посмотреть вложение 3236

7 проводов, по 3 с каждой стороны и 7-й сверху по центру

С вероятностью 80% это линия 35 кВ. судя по опорам и высоте подвеса....(если в вашем случае висит так же как на приведенной фотографии)

Вы читаете через слова...
Гирлянда состоит из чашечек одна чашечка ~10-25кв, в зависимости от типа-марки изолятора и климатических условий, загрязнений, тип опоры...
35кв-2-3 шт
110кв~10-11шт
220кв ~18-20 шт
У вас скорее всего 110кв..

поделитесь пожалуйста источником, из которого вы подчерпнули настолько гениальный способ определения напражения ЛЭП. Будет интересно посмотреть.
 
память... вот и источник :) когда 230км по ЛЭПам проложишш ВОЛС... много раз интересовался у спецов(они постояно присутствуют при монтаже т.к. вторая половина под напругой)...
а так вы меня заставляете искать... поиск в ya.ru по словам "изоляторы высоковольтные" дал сразу ответ... доку на ПС-70
"Стеклянный линейный подвесной изолятор ПС-70Е (для районов с нормальной степенью загрязнения атмосферы) предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения 6-500 кВ.

На высоковольтных линиях электропередачи высокого напряжения применяют гирлянды, состоящие из последовательно соединенных шарнирным способом изоляторов. Количество изоляторов в гирлянде определяется классом напряжения линии, конструкцией опор, типом изолятора, условиями эксплуатации. На деревянных опорах при напряжении 35 кВ ставят два подвесных изолятора ПС в гирлянде; на металлических опорах — на один-два изолятора больше. Количество подвесных изоляторов ПС для ВЛ 6—35 кВ выбирается независимо от высоты над уровнем моря. "

Также есть ПС-120 ПС-160 ПФ-70 и прочее...
110кв ошибся 8шт-11шт :) более точное колличество изоляторов- в проектный институт, там они расчитывают и загрязненность и прочие весщи... у нас на 110тке были 10-11шт...
 
я просто почему спрашиваю... в прошлом году рассчитывать довелось грозоупорность подстанции и соответственно грозозащиту подходящих линий. вот удивил такой мягко говоря "топорный" метод подсчета... Насколько я понимаю, он не особо поможет на примере высоковольток, особенно если там на каждую фазу несколько проводов. тут не всегда на глаз так сказать можно.
 
Последнее редактирование модератором:
с вот такими опорами:Посмотреть вложение 3236

7 проводов, по 3 с каждой стороны и 7-й сверху по центру
Верхний провод - грозозащита.
Далее два раза по три фазы, по проводу на фазу. Итого имеем двухцэпную ВЛ.
Напряжение прикинуть по изоляторам, одна тарелка 10-15 кВ. Изоляторы по количеству обычно с запасом, а на анкерных опорах еще с большим запасом чем на промежуточных. Далее для расчетного числа - округлить в сторону ближайшего класса напряжения из стандартного ряда: 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150,1500 кВ.
 
Вот оно на сайте МОЭСК:

detail.php
 
Вы определили по кол-ву изоляторов или потому-что фаза на 8 жил расщеплена?

чёт ссылки не видно...

По длине гирлянды и расщеплению фазы. А ещё по тому, что это довольно известный факт, что именно за опора стоит на ВДНХ )

Гуглится на раз по запросу "автотрансформатор 1150 кВ".
 
Назад