Добавлю:
Способ "обматывания себя в фольгу (или другой отражатель или поглотитель)" себя не оправдывает по одной простой причине - используется не один (пирометрический) способ обнаружения изменений, а несколько (обычно дополняющие друг друга). Это могут быть как ультразвуковой датчик объема, так и микроволновый или оптический.
Т.е. ИК+МКВ или ИК+УЗв МКВ+Опт.
В "крутых" датчиках используется не два, а три и более способа обнаружения.
При правильной установке и подстройке порогов срабатывания датчика - вероятность его обмана - практически нулевая.
Кроме того - датчики обычно имеют свою собственную охранную зону - т.е. фокусировка одного из типов обнаружения (обычно пирометрический) кроме охраняемого направления на ближнюю зону вокруг датчика. Сделано для любителей "патчить" датчики.
И б.м. "нормальный" датчик не имеет собственной индикации режима работы. Идет сигнал на пульт и "всё"... А вот "новогодние елки" - их можно пробовать - обычно это детекторы недорогих производителей с достаточно "тугой" настройкой порога срабатывания и с ними при установке долго не возятся - лепят как есть не учитывая параметры зоны берущейся под охрану.