где используется 3ф ~ 58/100 вольт ?

наткнулся в описании счётчика, раньше нигде не встречал

с 127\220, 220\380 (230\400, 240\415), 380\660 всё понятно

с 110\196 (жел. дор., стрелки), 120\208 (авиа), 120\240 (янки, отвод от средней точки пониж. транса на землю) вроде тоже ясно...

а
где используется 3ф ~ 58/100 вольт ?
 
Такие счётчики применяются в узлах учёта на высокой стороне (6-10 кВ точно), подключаются к сети через трансформатор напряжения.
 
Да, свинка 10кВ-100в существует. И к ней цепляется именно такой счетчик.
 
Счетчики к высокоточным сетям подключаются через трансформаторы ТОКА, а не напряжения. При трехфазном напряжении таких трансформаторов тоже три. Принципиально представляет собой виток шины (первичная обмотка) и несколько сот витков тонкого эмалированного медного провода (вторичная обмотка). При прохождении тока (в зависимости от его величины) во вторичной обмотке наводится напряжение, пропорциональное силе тока первичной цепи.

А применение трансформаторов именно напряжения изначально не имеет никакого смысла, потому что по сути это обычный понижающий трансформатор, напряжение вторичной цепи которого зависит только от колебаний напряжения в первичной цепи и никоим образом не зависит от тока и, соответственно, мощности, которую потребляет нагрузка.
 
Счетчики к высокоточным сетям подключаются через трансформаторы ТОКА, а не напряжения. При трехфазном напряжении таких трансформаторов тоже три. Принципиально представляет собой виток шины (первичная обмотка) и несколько сот витков тонкого эмалированного медного провода (вторичная обмотка). При прохождении тока (в зависимости от его величины) во вторичной обмотке наводится напряжение, пропорциональное силе тока первичной цепи.

А применение трансформаторов именно напряжения изначально не имеет никакого смысла, потому что по сути это обычный понижающий трансформатор, напряжение вторичной цепи которого зависит только от колебаний напряжения в первичной цепи и никоим образом не зависит от тока и, соответственно, мощности, которую потребляет нагрузка.

Чувак, учи матчасть!
 
ё, спасибо !!!
я всегда был уверен что кавис лучший технический форум !!!
 
Назрел ещё вопрос? А почему именно 100 вольт?
Для унификации с киловольтметрами и счётчиками?

Типа как трансформаторы тока часто на 5 ампер делают (5 А полное отклонение шкалы),
а трансформаторы напряжения на 100 В ?

А остальную оборудку, телемеханику на 57,7/100 делают уже по причине того, что эти 100 уже имеются для измерительных приборов?

Кста, 100 В на входе киловольтметра это напряжение полного отклонения шкалы? получается, нет... 80 %? Если линия 10кВ и стоит ТН, какой киловольтметр ставить? 12,5кВ ?
 

Вложения

  • konstrukciya_i_sxema_podklyucheniya_ntmi-10_конструкция_и_схема_подключения_НТМИ-10_12_2.jpg
    konstrukciya_i_sxema_podklyucheniya_ntmi-10_конструкция_и_схема_подключения_НТМИ-10_12_2.jpg
    29,1 KB · Просмотры: 174
Последнее редактирование:
в высоковольтных трёхфазных сетях измерительное напряжение 57в относительно земли, а 100в - между фазами
и про квадратный корень из 3 не забываем
еще имеем ввиду, что очень часто на высоковольтных сетях ставят только на двух из трех фаз трансформаторы тока
а в треугольнике вторичных обмоток измерительных трансформаторов напряжения фазу В заземляют
 