Подключение "пластиковых" APC Back UPS кроме как по USB. Переходник на RS-232

#1
APC Back UPS в белом пластмассовом корпусе (и сером, в виде удлинителя "Пилот"), активно продаваемые с середины 2000-х годов, комплектовались кабелем USB для подключения к компу.

У них сзади разъём 10 контактов 10p10c, похожий на RJ-45 8p8c. Как он правильно называется, не ясно.
Я встречал названия RJ-46, RJ-48, RJ-50. Вообще, RJ это не сам разъём, а стандарт распайки сигналов. Например, RJ-45 и RJ-48 это один и тот же 8p8c. Только RJ-45 используется для ЛВС Ethernet, там разбивка контактов стандарт TIA/EIA-568-B. А RJ-48 применяется для ISDN E1 T1.

У APC Back UPS на 10 контактном разъёме выведены USB и обычные APC Simple Signalling сигналы.
контакт 2 выход - пропала сеть, работа от батареи
контакт 3 выход - критически низкий заряд АКБ
контакт 8 вход - отключение ИБП (после завершения работы ОС на компе, например)

вот видео с описанием сигналов
только там 1 неточность
контакт 8 вход - отключение ИБП работает так
подаёшь на него +12 вольт в течении 10 секунд. ИБП понимает этот как сигнал на выключение. Но выключается с задержкой в 1 минуту. Видимо, чтоб защищаемая система успела запарковаться.
Кстати, у "чёрных металлических" Smart UPS 4-го поколения эта задержка - 3 минуты

подробнее в видео

но эти сигналы несколько отличаются от таких же по названию в "металлических" ИБП
Back UPS, Back UPS Pro, Smart UPS, Matrix - совершенно не важно
все эти ИБП с сигнальным портом db-9f (9 контактов) имеют эти сигналы, называется Simple Signalling

существует очень редкий переходник для подключения в COM port компьютера RS-232
партнамбер 940-0128D
в нём 2 транзистора, вот схема
с сайта http://www.reinhardweiss.de/german/backups.htm#usbkabel

видео как спаять такой переходник
 