Кабельники попали под пристальное внимание пожарных.

#1


Остальной документ не привожу за ненадобностью – там чисто задание на проектирование и проведение исследований для выработки рекомендаций по тушению пожаров, взаимодействию подразделений и обучению персонала, обслуживающих коммуникации (мОнтеров)  ;D. Около 30 пунктов.

В том числе проведение экспериментов по развитию пожаров в этих сооружениях!
Проведение учений подразделений ГО и МЧС.
Составление планов пожаротушения с использованием строительных планов коммуникаций.

О серьезности намерений говорят немалые заложенные деньги и сроки работ – 2 года!
 
Последнее редактирование модератором:
#2
:))) Рекомендации - подгоняем Цисцерну... пено образователь... и топим весь тунель пеной :)
 
#3
;D ;D ;D
Еслиб все было так просто... 8)

Сам назовешь хотя бы три причины, почему не получится ???
 
#4
Кик минимум - эту пену потом придется откачивать :)

Тогда угле-кислотой если есть уверенность что в этом коллекторе нету диггеров :)
 
#6
Уверен, что углекислотой?
На фото изображен характерный «ороситель с вогнутой головкой», применяемый в водяных или водовоздушных системах. А был ли у него «замок» - легкоплавкий (спаянные маталл.пластины подпружиненные маленькими такими рычажками) или стеклянная (цветная) колба? А то на фото не видно. Если был – не газ, так как в газовых насадок всегда открыт, а запуск осуществляется от датчиков.
И потом это объектовый коллектор, куда можно контролировать доступ. В городском не выйдет – проблема вандалоустойчивости, так как латунные оросители могут по3,14здить на цветмет, а датчики разодрать на радиодетали…

Пену нельзя использовать:
- Она прекрасно проводит ток! (это раствор в воде органики или фторорганики с сильнощелочной реакцией – электролит). Если есть необесточенные высоковольтные кабели, пож.автомобиль превращается в электрический стул…
- От автоцистерны чисто исходя из запаса пенообразователя можно получить только около 300 кубометров пены. При известных габаритах коллекторов и его протяженности более 100 метров пена может просто не дойти до очага – ее не хватит.
Кик минимум - эту пену потом придется откачивать
Не придется – она саморазрушается через некоторое время, обычно – 10-20 минут.
- При развившемся пожаре конвективные тепловые потоки внутри коллектора настолько сильны, что «запирают» все выходные отверстия за счет избыточного давления – пена просто «встает» на входе и не идет внутрь…
 
#8
....пожарные .. при возможности ..большинство пожаров...тушат водой...
...заливать всё пеной..это очь дорого....
у меня рядом с домом горел. подвал в доме..
пожарные ..туда полезли..выеснять
что же там горит...выяснилось..что горит...подсобка в подвале..
....в которой какойто мужик хранил...балоны для газовой сварки..
самый прикол в том ,что пожарный узнали о балонах..только когда вошли в подвал...
...(как они там забегали ;D)...
но ничё.....былоны вынесли на руках...."все были в мыле".......а потом просто залили всё водой...
 
#9
Pozharnik написал(а):
Пену нельзя использовать:
- Она прекрасно проводит ток! (это раствор в воде органики или фторорганики с сильнощелочной реакцией – электролит). Если есть необесточенные высоковольтные кабели, пож.автомобиль превращается в электрический стул…
Ты не прав. По крайней мере на нефтяных объектах, с которыми работал я, технологические помещения: Насосные, БУЗы, эстакады и т.д. просто заливаются под завязку пеной. При этом ничего не обесточивается. Да и наличие людей там тоже не проверяется. :). При получении сигнала "ПОЖАР" дается свето-звуковой сигнал "Разбегайся кто может" и включается пожнасосная. Кто не спрятался, сам дурак.


Pozharnik написал(а):
Не придется – она саморазрушается через некоторое время, обычно – 10-20 минут.

;D
Ага. Тото помнится когда в Муравлях залило пеной БУЗ, дверь через неделю открыли, а там пена стоит. Стеной. Ну приблизительно как будто все помещение монтажной пеной залило. ;D Так ее потом топорами вырубали. ;D
 
#10
Pozharnik написал(а):
Уверен, что углекислотой?
На фото изображен характерный «ороситель с вогнутой головкой», применяемый в водяных или водовоздушных системах. А был ли у него «замок» - легкоплавкий (спаянные маталл.пластины подпружиненные маленькими такими рычажками) или стеклянная (цветная) колба? А то на фото не видно. Если был – не газ, так как в газовых насадок всегда открыт, а запуск осуществляется от датчиков.
да именно углекислотой там наверху будка стоит в одной половине балоны с углекислотой а в другой половине люк вниз в сам кабельник + по самому коллектору под потолком повода идут и датчики висят
 
#12
Main Urod написал(а):
Ты не прав. По крайней мере на нефтяных объектах, с которыми работал я, технологические помещения: Насосные, БУЗы, эстакады и т.д. просто заливаются под завязку пеной. При этом ничего не обесточивается. ... ;D
Просто обесточивание может быть возложено на автоматику, вам и не нужно знать об этом.
Но если как ты говоришь - то ето не есть правильно.... ::)

Main Urod написал(а):
Ага. Тото помнится когда в Муравлях залило пеной БУЗ, дверь через неделю открыли, а там пена стоит. Стеной. Ну приблизительно как будто все помещение монтажной пеной залило.  ;D Так ее потом топорами вырубали.  ;D
Использовали "пленкообразующий" пенообразователь. Их не очень часто, но применяют. При повышении температуры полимеризуется, и тогда да, становится твердым. А обычная пена - не очень стойкая.

TIX написал(а):
получается что наши пожарники лохи - тушить подстанцию пеной? :)
Нет, это значит, они уже получили уведомление об обесточивании подстанции от электриков. Это легко проконтролировать. А если горит трансформаторное масло – только пена….
Да, первейшими задачами разведки пожара стоит – есть ли угроза людям, и где и что горит… Так что все равно туда лезть…
 