Помогите с подключением.

Тема в разделе "Учебка", создана пользователем VeresCat, 20 янв 2010.

  1. Добрый день, столкнулся с проблемой подключения пожарной сигнализации. Кто-нибудь может помочь с схемой подключения дымового извещателя ИП 212-41М к передачику Нота-2, всего извещателей 9шт. Весь инет облазил ничего не нашел, помогите плз
     
  2. как понимаю у тебя инструкции что на ИП что на НОТУ нет .
    смотри дымовик подключаешь по двух проводной линии в разрыв линии ты должен поставить резистор что бы : сопротивление ШС в режиме "Норма" 4 - 7 кОм было.
    контакты на ИП : + это контакт №2, - это контакт №4. а на ноте тебе нужен ШС1 : + это контакт № 9 , - контакт № 10

    если что тут есть описание :
    1. нота - http://www.shop-sb.ru/shop/UID_599.html
    2. ИП(ДИП) - http://www.sbsar.ru/sigdymip21241m.htm
     

Поделиться этой страницей